Thema 1:
Die Wohnungen haben Fussbodenheizung mit Heizwärmemessung in jeder Wohnung, Beheizung durch zentrale Gasheizung mit Brennwertkessel, inkl. zentraler Warmwassererzeugung. Der Gasverbrauch für das Warmwasser wird per Faustformel berechnet, die einen mengenunabhängigen Gasverbrauch von 138,8 kWh pro m3 ergibt (altbekannte Formel). Die Warmwassererzeugung arbeitet mit permanter Warmwasserzirkulation; ob die Faustformel dem genügend Rechnung trägt, sei dahingestellt.
Frage: Gibt es aus der Praxis bessere Methoden für eine zuverlässigere Bereechnung des Wärmeverbrauchs für das Warmwasser bei solchen Gemeinschaftsanlagen ?
Thema 2:
Der berechnete Energieanteil für das Warmwasser wird vom Gesamt-Gasbezug abgezogen und ergibt den Gasverbrauch, der dem Heizen zugeordnet wird. Nun der Vergleich zwischen zwei benachbarten Häusern:
Haus 1: Die Heizwärme entspricht 90% der dem Heizen zugeordneten Gasenergie (hätte ich auch so erwartet), bei Haus 2 sind das aber nur 60%,d.h. 40% der Gasenergie werden nicht erfasst. Ich vermute Fehler bei der Heizwärmeerfassung. Das Resultat sind künstlich erhöhte Kostensätze für das Heizen.
Frage: Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht mit Gesamtenergiebilanzen, die nicht aufgehen, und Gründe dafür gefunden ?
Thema 3:
Der Vergleich von Heizwärmemessungen ergab, dass unsere Mieterin im Schnitt über 5 Jahre 2,7mal so viel Heizwärme verbraucht haben soll wie ihre Nachbarin in einer baugleichen, nur spiegelverkehrten Wohnung, in 2024 war es sogar das 4,7-fache.
Bedenkt man, dass 6-7% mehr Heizwärme einen Temperaturanstieg von 1 Grad bewirken, wird m.E. klar, das solch grosse Unterschiede zwischen identischen Wohnungen physikalisch nicht möglich sind.
Im Nachbarhaus war der Heizwärmeverbrauch der baugleichenbenachbarten Wohnungen nur um den Faktor 1,5 unterschiedlich, auch das eigentlich schon kaum zu erklären.
Frage: Hat jemand auch schon solche Erfahrungen mit Verbrauchsunterschieden zwischen beugleichen Wohnungen gemacht ?
Thema 4:
In 2 Jahren stieg in einem Haus die - nach der oben beschriebenen Methode - berechnete Gesamt-Gasenergie für das Heizen um 24%, gleichzeitig wurde aber eine Verringerung der Heizwärme um 16% ermittelt. Das Verhältnis vom Heizgasverbrauch zur gemessenen Heizwärme stieg entsprechend um 48%, damit auch der Energieanteil im Heizkostensatz um 48%.
Frage: Wer hat auch schon Erfahrungen mit solchen unplausiblen Verbrauchsdaten gemacht.
Leider ist Hausverwaltung nicht gewillt oder in der Lage diese Unplausibilitätan aufzuklären oder aufklären zu lassen. M.E. ist es jedoch die Pflicht einer Hausverwaltung für korrekte und plausible Energiekostenabrechnungen zu sorgen, auch wenn diese von Fremdfirmen erstellt werden. Auch zwei befragte Firmen, mit der Ablasung und Erstellung der Abrechnungen beauftragt waren, erstellten, zeigten sich hilflos.
Es wäre toll, wenn ich auf dieser Plattform Gesprächspartner für meine Themen finden könnte.
M.f.G. Rainer Greffrath






Wir, die Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof eG, wurden 1908 gegründet. Heute bewirtschaften wir über 2.566 Wohneinheiten, 43 Gewerbeeinheiten sowie über 1.000 Garagen und Stellplätze. Wir sind stolz auf unsere lange Tradition als erfolgreiche Genossenschaft und realisieren heute a...
Die Verwaltung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE), des Max-Planck-Instituts für Astrophysik (MPA) und der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) ist eine zentrale Serviceeinrichtung und betreut rund 650 Institutsangehörige. Die gemeinsa...
Wir, das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, sind eines von 85 Instituten und Forschungsstellen der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zur Förderung der Wissenschaften e. V. Unser Schwerpunkt liegt in der medizinischen Grundlagenforschung. Gegenwärtig beschäftigen wir rund 270 M...
Das Team der Finanzbuchhaltung im Geschäftsbereich Finanzen kümmert sich um alle Prozesse und Themen, die im Rahmen der kaufmännischen Buchführung unter Nutzung von SAP anfallen (Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Anlagenbuchhaltung, Erstellung des Jahresabschl...
Seit Generationen kümmert sich BRUNATA-METRONA München um die Erfassung und Abrechnung von Heizenergie, Wasser und Strom in den verschiedensten Immobilienarten. Dank unserer digitalen Messtechniken können wir Kundinnen und Kunden verlässliche Daten über ihren Energieverbrauch zur Verfügung stelle...
Wir, die Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof eG, wurden 1908 gegründet. Heute bewirtschaften wir über 2.566 Wohneinheiten, 43 Gewerbeeinheiten sowie über 1.000 Garagen und Stellplätze. Wir sind stolz auf unsere lange Tradition als erfolgreiche Genossenschaft und realisieren heute a...
Hallo, lass uns WIR sagen! Wir - die HUK-COBURG Versicherungsgruppe - zählen zu den 10 größten in Deutschland. Vor über 90 Jahren gegründet sind wir mit über 13 Millionen Kund:innen heute der große Versicherer für Privathaushalte und der größte deutsche Autoversicherer. Dass wir oft preisgünstige...
Gestalte mit uns die Zukunft der Halbleitertechnologie und starte Deine Karriere bei Siltronic! Siltronic ist einer der weltweit größten Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller mit rund 4.300 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in Europa, As... 




Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen.